自動門不動作時 請按以下步驟進行檢查

  1.關閉電源

  2.用手推拉門扇

  不平順:

 ?、匍T扇和三邊框或軌道沒有對正

 ?、趯к壣戏e塵過多

  ③地輪是否有問題

 ?、荛T體扭曲變形

 ?、莅惭b或調整不當

   

  平順:

  檢查電氣配線

  3.接通電源,按下控制器上的TEST鍵

  門扇動作平順:

  檢查傳感器問題

  ①傳感器失靈或誤動作

 ?、趥鞲衅饕€切斷

  門扇動作不平順:

  動力梁裝置有問題

  ①連接件接觸不良

 ?、诳刂破?、電機有問題

一、門開關時動作太慢或不流暢

  1.開啟或關閉速度太慢:確認開關門設定值,調整開關門速度值

  2.緩沖距離設定太大:調整緩沖設定值

  3.開關門時有人碰到門體或有異物而造成異常模式:讓門體暫時關閉一次

  4.行走阻力太大:切斷電源 用手開關門 確認導軌內是否有障礙物 清除障礙物

二、門不動

  1.電源沒有接通

  查看線路及接線端子上的開關是否開啟

  2.傳感器故障

  更換傳感器

  3.門導軌內有異物

  關閉電源確認門體是否平滑移動,清除障礙物

  4.連接線是否接觸不良或短路

  查看連線,重新連接或更換

三、門關不上

  1.傳感器持續工作

  (1).在傳感器區內有移動物體導致錯誤動作

  (2).在傳感器區內沒有移動物體:更換傳感器

  (3).查看4個安全光線探頭上是否有異物(拿出探頭擦拭干凈重新插入)

  (4).查看對射探頭是否在同一平面上(調整探頭位置)

  2.傳感器信號線短路

  (1).光軸走偏:更換信號線

  (2).拆下接線端子上的信號線后,門是否關閉

四、門會自動開關

  1.傳感器誤動作:

  (1).檢測區內是否有移動物體:把移動物體從檢測區內移開

  (2).門附近有發出強烈的電波:把發出強烈的電波的機器移開

  (3).與其他傳感器檢測區重疊:轉換防干擾開關

  (4).檢測區內有日光燈:把日光燈從檢測區內移開

  2.傳感器不良,有反跳現象,更換傳感器

五、門不全開

  設定于半開模式:檢查全/半開寬度門開啟開關,切換到全開模式

六、門扇抖動

  啟動力矩設定錯誤:設定起動力矩